您现在的位置: 网站首页 /全部文章/ 正文

炫舞时尚旅行挑战什么事能比供暖更重要丨从今起,这份供暖攻略请收藏好~~ 【行风】哈尔滨的冬天-哈尔滨政风行风热线

作者: admin  发布: 2018-02-11 分类:全部文章 阅读: 329次

什么事能比供暖更重要丨从今起,这份供暖攻略请收藏好~~ 【行风】哈尔滨的冬天-哈尔滨政风行风热线


今天,哈尔滨政风行风热线节目邀请道里区供热办科长金戈、华能集中供热有限公司生产经理张峥浮、龙唐电力有限公司群力供热分公司管理经理柳玉德、华成热电股份有限公司生产经理高永斌等相关负责人走进直播间星星港,就供暖问题与听众朋友进行了互动交流。

◆◆◆
有话要说
看市民反映了什么问题?

市民杨女士:家住友谊路384号报业大厦对面,家里不热,华能公司来过,但是没解决。
华能集中供热有限公司生产经理张峥浮:行风热线节目后,把您家准确地址提供给我们,我派专门技术人员到您家去,系统诊断一次您家的问题。

部分区域居民已经感受到了家里的热乎气儿
但是仍然对今年冬天供暖充满期待

现在你家热了吗?
室温是否达标啊?
不热怎么办呢?
有问题找谁啊?

别急
哈尔滨市供热主管部门及
大型热企业的权威人士
给你解答~~
↓↓↓↓
供热时间
1、集中供热网在供热期间,要求每天应供热多长时间?
答:集中供热企业应当保证正常、稳定、连续按照规定供热,实行24小时不间断服务。
2、小锅炉在供热期间,要求每天供热多长时间?
答:采用分散锅炉间歇式供热的,应该根据气温变化看天烧火。进入严寒期,供热时间每天应不少于16个小时。
暖气不热
3、同一单元的两户居民,一家暖气热一家不热,这是怎么回事建三江贴吧?
答:刚供热时熊向辉,管道没有循环开,有的地方会窝气,需要循环一段时间。如果还是不畅通的话,炫舞时尚旅行挑战可能是管道堵塞,可以找供热单位专业人员进行处理。
4、入户管道热,而屋里暖气不热,这是怎么回事?
答:这是热网循环问题。管道水锈水垢多,需请供热单位清洗或清除水锈污垢。
5、分户的整个单元暖气都不热,这是怎么回事铁拳对钢拳?
答:检查楼道内顶楼主管的自动排气阀是否打开,或者打开散热器上的跑风阀。如果还不热太和殿酒,应及时向供热单位报修。
6、供热末端暖气不热,应该怎么办河曲吧?
答:应向供热单位反映,由供热单位调解整个系统热平衡锦桥纺织网,让前端与末端供热温度相当。
7、暖气总窝气,应该如何处理?
答:窝气是指室内管道和散热器中存有空气,用户可以自己解决:检查管道阀门是否打开或完全打开笑林大会。对于未分户的供热系统,在顶楼末端用户家设有一个排风装置,将这个装置的阀门打开,排净管道里的空气,关闭阀门后,待系统循环一段时间即可清穿之齐妃。
8、自家暖气不热,放水能解决问题吗?
答:在供热运行初期或供热系统不稳定阶段,用户放水,供热单位为保证供热系统水压稳定会补入大量冷水,这样会降低整体供热温度,形成恶性循环李赞熙,造成暖气更加不热。因此,用户如果室温不达标,应及时向供热单位反映,由专业人员解决问题。
9、可能造成暖气不热的原因有哪些?
答:(1)擅自移动供热设施奇人异事,甚至把暖气接到阳台上柯美伊,使水循环阻力加大,造成供回水流通不畅,致使暖气不热。(2)私用暖气热水或因暖气不热自行放水,造成供热系统内热水大量流失,形成恶性循环,影响供热效果。(3)室内装修不当造成。将暖气片、管道移到墙内、地下或包装起来,使暖气热量散发不出来董宇阳,造成室内温度低。(4)有些顶层和靠山墙住宅房龄较长,门窗不严、保温效果差,造成热量损失较大,室温低。(5)部分用户违规加装管道泵。
测温退费
10、若供热不达标,退费标准是什么甜蜜间谍?
答:用户室内温度低于18℃,高于6℃ (含16℃)的,按日退还用户日标准热费的30%;室温低于16℃顶级较量,高于14℃ (含14℃)的,按日退还用户日标准热费的50%;室温低于14℃的,按日退还用户日标准热费的100%。属于热源单位原因的,供热单位先行赔付,再向热源单位追偿。
11、自行安装暖气片,屋子依然冷,可以申请测温退费吗法盟?
答:不能。按照规定,以下六种情况不予退费:(1)连接或隔断供热设施的;(2)改动供热设施,影响供热质量;(3)安装热水循环装置或者放水装置;(4)改变热用途;(5)改动热计量及温控设施;(6)改变供热采暖方式。
12、申请测温后,供热单位应该在什么时间来测温?
答:供热单位应当自被告知之时起8小时内进行现场测温,因供热单位原因未进行现场测温的,邓佩仪视为供热室温不达标。
13、如何申请测温退费?
答:经双方确认测温结果后,如无争议并确认室温不达标,供热单位按规定标准退费;如有争议,可根据具体情况由测温第三方或市区供热管理部门予以确认。确认室温不达标后,供热单位按规定标准退费。
14、如果热企和用户对测温存有异议该怎么办?
答:供用热双方对未达标温度有异议的,用户可以向所在区、县(市)供热行政主管部门投诉。主管部门应在接到投诉之时起24小时内现场免费测温机甲战车,或委托街道办现场测温。因供热单位原因造成室温不达标的,主管部门应当责令供热单位改正。供热单位经整改,确定投诉人室温达标后,应当申请供热行政主管部门组织现场复测。

温馨提示
Fm106.2,Am837哈尔滨政风行风热线节目,11月27号到12月3号将邀请哈尔滨市住房保障和房产管理局供热办、哈尔滨物业供热集团有限责任公司、哈尔滨热电供热有限责任公司、哈尔滨投资集团有限公司供热公司、黑龙江龙唐电力投资有限公司群里供热分公司、华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂、哈尔滨金山堡供热有限公司的相关职能部门走进直播间。如果您对供热服务方面有问题需要咨询或投诉,欢迎拨打直播热线87996288、87996388,24小时自动留言电话87996220,人工留言电话87996222,还可以通过微信公众平台“哈尔滨新闻广播”在线收听、反映问题,提供新闻线索,行风热线期待您的参与。
有问题抓紧给小编留言哟~~


来源:哈尔滨政风行风热线、生活报
版权归属原作者所有,如有侵权请联系我们

招商合作:18004637333
编辑:洪晶
责编:高媛
审核:菡秋
电话:0451-87996220

点一个zan!再走嘛!

« 上一篇 下一篇 » 原创文章,转载请注明出处!标签:

我不去想,是否能够成功,既然选择了远方,便只顾风雨兼程。 我不去想,能否赢得爱情,既然钟情于玫瑰,就勇敢地吐露真诚。 我不去想,身后会不会袭来寒风冷雨,既然目标是地平线,留给世界的只能是背影。 我不去想,未来是平坦还是泥泞,只要热爱生命, 一切,都在意料之中!
文章归档