您现在的位置: 网站首页 /全部文章/ 正文

洪辰刘忻人防知识问答-西安鼎兴人防设备批发

作者: admin  发布: 2014-06-17 分类:全部文章 阅读: 295次

人防知识问答-西安鼎兴人防设备批发


1.承担人防工程设计有何资质要求?
根据国家人民防空办公室《人民防空工程设计资质管理规定》的相关要求,从事人防工程设计活动的设计单位,应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和设计业绩等条件申请资质,经审查合格烧饼歌详解,取得人防工程设计资质证书后,方可在资质许可的范围内从事人防工程设计活动。国家人防主管部门负责全国人防工程设计资质的统一监督管理。省、自治区、直辖市人防主管部门依据授权负责本行政区域内人防工程设计资质的统一监督管理。人防工程设计资质分甲级、乙级。甲级资质可承担人防工程建设项目主体工程、配套工程及地面附属设备设施用房的设计业务,其规模不受限制。承担人防指挥所工程项目设计业务,还应具备相应的保密资质雷春美。乙级资质可承担人防工程中、小型建设项目主体工程、配套工程及地面附属设备设施用房的设计业务。2.现行的人防工程设计规范是哪几本?在工程设计中如何选择?现行人防工程设计规范有《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)和《人民防空工程设计规范》(GB50225-2005)。
前者适用于新建或改建的属于核4级、核4B级、核5级、常5级、核6级、常6级、核6B级抗力级别范围内的甲、乙类防空地下室以及居住小区内的结合民用建筑易地修建的甲、乙类单建掘开式人防工程设计。
后者适用于新建、扩建的坑道、地道和单建掘开式人防工程,以及地下空间兼顾人防需要的工程。3.人防主要出入口的口部洗消污水集水坑是否可设置于出入口口部密闭通道内?对于在遭受化学武器(包括生物武器和放射性沾染)袭击的防空地下室,经一段时间后,在室外染毒浓度下降到容许浓度时,需要对主要出入口通道进行冲洗。根据《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)第3.4.10条要求:“防空地下室战时主要出入口的防护密闭门外侧通道以及进风口的竖井或通道内,洪辰刘忻应设置洗消污水集水坑。”
可见洗消污水集水井应设置于主要出入口的防护密闭门外通道内。坑深不宜小于0.6m,容积不宜小于0.5m3。若防护密闭门外通道内平时设有集水池的可不另设洗消集水坑。4.同为一道防护密闭门加一道密闭门或两道密闭门构成的防护措施芈瑶,防毒通道与密闭通道有什么区别?如果密闭门的防毒功能满足要求,出入口也可只设一道密闭门。但是,在密闭门的防毒指标不明确条件下,从安全考虑,通常要求设两道以上的密闭门。
因此便形成了一道以上的密闭通道。只有密闭门关闭,密闭通道才起作用。密闭通道是仅依靠密闭隔绝作用阻挡毒剂侵入室内的密闭空间,在室外染毒情况下,不允许人员出入。仅设密闭门或密闭通道,在出入口外受染时门便不能开启,人员也无法正常通行。
若要保障此时人员能正常进出,需设防毒通道。防毒通道具有通风换气条件,依靠超压排风阻挡毒剂侵入清洁区域,在室外染毒的情况下,允许人员通过通道出入。5.防空地下室战时使用的出入口,在设置上有何规定?出入口的数量对工程的使用、防护性能以及造价影响较大顶点夜钓灯。出入口数量增多,便于人员和设备的进出,同时可以提高工程对常规武器的防护效率;但出入口数量过多,将会影响工程对核冲击波、毒剂等的防护,使防护设施与设备增多,同时增加了非使用性面积,提高了工程造价。
因此,确定出入口数量时,应考虑工程的使用性质、规模及容量艾特家族,以及地面建筑和人员分布情况。根据《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)第3.3.1条强制性条文的要求:“防空地下室每个防护单元不应少于两个出入口(不包括竖井式出入口、防护单元之间的连通口),其中至少有一个室外出入口(竖井式除外)。
战时主要出入口应设在室外出入口。”6.设备管线是否可在单元间临战封堵处墙体上随意穿越?不可以。每个防护单元的防护设施和内部设备应自成系统,与防空工程无关的管道不宜穿过防护单元隔墙。凡穿越单元间隔墙的管道均应采取防护密闭措施。单元间临战封堵处仅允许平时使用的风管短管和平时使用的给排水短管在封堵洞口范围内穿越,临战拆除实施封堵。电管可穿越封堵周边的钢筋混凝土墙体,但应进行防护密闭或密闭处理。7.人防工程分别有哪些战时使用功能?人防工程按战时使用功能划分有,指挥工程、医疗救护工程(中心医院、急救医院、救护站等)、防空专业队工程、人员掩蔽工程(一等人员掩蔽部、二等人员掩蔽部)、配套工程(人防物资库、人防汽车库等)。
设计优化过程中,一般标准人防工程(如二等人员掩蔽部、配套工程等),在符合人防设计规范的前提下应更注重工程平时功能的设计要求;骨干人防工程(如指挥工程、防空专业队工程、一等人员掩蔽部、医疗救护工程等),在符合相关设计规范的前提下应更注重工程战时功能的设计要求。8.人防工程如何划分防护单元?人防工程如何划分抗爆单元?根据《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)第3.2.6条要求:1.上部建筑层数为九层或不足九层(包括没有上部建筑)的防空地下室,工程类型为医疗救护工程防空专业队队员掩蔽部时,其防护单元建筑面积应≤1000m2,抗爆单元的建筑面积应≤500m2;工程类型为人员掩蔽工程时,其防护单元建筑面积应≤2000m2;工程类型为防空专业队工程装备掩蔽部和配套工程时,其防护单元建筑面积应≤4000m2,抗爆单元建筑面积应≤2000m2。2.防空地下室内部为小房间布置时,可不划分抗爆单元。3.当上部建筑的层数为十层或多于十层(其中一部分上部建筑可不足十层或没有上部建筑胎动随心记,但其建筑面积不得大于200m2)的防空地下室,可不划分防护单元和抗爆单元(注:位于多层地下室底层的防空地下室,其上方的地下室层数可计入上部建筑的层数)。4.对于多层乙类防空地下室和多层的核5级、核6级、核6B级的甲类防空地下室,当其上下相邻楼层划分为不同防护单元时,位于下层及以下的各层可不再划分防护单元和抗爆单元。9.人防物资库的主要出入口设计时门洞净宽有何要求?根据《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)第3.3.5条第2款要求:“人防物资库的主要出入口宜按物资进出口设计,建筑面积不大于2000m2物资库的物资进出口门洞净宽不应小于1.50m、建筑面积大于2000m2物资库的物资进出口门洞净宽不应小于2.00m。”10.人员掩蔽工程战时出入口门洞净宽如何确定抓奶哥 ?为保障地面人员能够迅速、顺利地进入防空地下室,按照《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)第3.3.8条要求,人员掩蔽工程战时出入口的门洞净宽之和(不包括竖井式出入口、与其它人防工程的连通口和防护单元之间的连通口),应按掩蔽人数每100人不小于0.30m计算确定。每樘门的通过人数不应超过700人,出入口通道和楼梯的净宽不应小于该门洞的净宽。两相邻防护单元共用的出入口通道和楼梯的净宽,应按两掩蔽入口通过总人数的每100人不小于0.30m计算确定。11.坡道、通道处设置防护密闭门有何要求罗诗语?按照《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)第3.3.17条中有关规定:1.当防护密闭门设置在直通式坡道中时,应采取使防护密闭门不被常规武器(通道口外的)爆炸破片直接命中的措施(如适当弯曲或折转通道轴线等);2.当防护密闭门沿通道侧墙设置时,防护密闭门门扇应嵌入墙内设置,且门扇的外表面不得突出通道的内墙面;3.当防护密闭门设置于竖井内时,其门扇的外表面不得突出竖井的内墙面。另在坡道宽度满足要求时谢冰冰,也可在防护密闭门抗爆一侧设置凸出于墙面的保护门垛。12.人防工程移动电站的面积是单列还是计入相邻防护单元的面积内?柴油电站的位置,应根据防空地下室的用途和发电机组的容量等条件综合确定。柴油电站宜独立设置,并与主体连通。柴油电站宜靠近负荷中心,刘钰佳远离安静房间草菇汤。移动电站不作为独立的防护单元,应是所附属的防护单元的一部分,因此其面积不做单列。考虑到电站面积增加后将减少该单元掩蔽人数,故对移动电站的面积有所控制。一般情况下应满足电站面积不超过120m2的要求,且移动电站所在防护单元的人防建筑面积应满足规范《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)表3.2.6的防护类型面积规定。13.一些工程由于形状复杂黑色切割者,结构要求在防护单元间和防护单元内设置变形缝时,建筑上如何处理最为合理?当两相邻防护单元之间设有变形缝,且需开设连通口时,应在两道防护密闭隔墙上分别设置两扇相向开启的防护密闭门,且防护密闭门至变形缝的距离应满足门扇的开启要求曼哈顿怪兽。在防护单元内不宜设置沉降缝、伸缩缝。14.平时使用的砖墙为什么不能做为战时的抗爆单元隔墙来时,而要沿着砖墙加设抗爆隔墙砂袋?抗爆单元的作用是一旦某防护单元被炸弹击中,尽可能地减少人员伤亡数量。在一个较大的防护单元内雷达鱼,分设抗爆单元之后,一旦某抗爆单元被炸弹击中,相邻抗爆单元的人员可免受伤害。爆隔墙材料中未提及砖墙可以使用,原因是为了防止炸弹气浪作用下砖墙碎片伤人。15.人防工程设备口、竖井如何计取人防工程面积?战时使用以及平战两用的风井、强弱电竖井、管道竖井等均按投影面积俄木果果,计入设防层的人防工程建筑面积(多层设防的,每个设防层均按投影面积计取)。当竖井井道净高超过2.1m(含2.1m)的部位应计算全面积;净高在1.2m至2.1m的部位应计算1/2面积;当净高不足1.2m(含1.2m)时不应计算面积。16.人防设备应该去哪里采购,才有保证呢?
我们为您推荐西安鼎兴, 产品种类齐全,有验收资质,能够保证顺利通过验收。
本文由西安鼎兴人防设备网(www.dxrf88.com)提供。

« 上一篇 下一篇 » 原创文章,转载请注明出处!标签:

我不去想,是否能够成功,既然选择了远方,便只顾风雨兼程。 我不去想,能否赢得爱情,既然钟情于玫瑰,就勇敢地吐露真诚。 我不去想,身后会不会袭来寒风冷雨,既然目标是地平线,留给世界的只能是背影。 我不去想,未来是平坦还是泥泞,只要热爱生命, 一切,都在意料之中!
文章归档