您现在的位置: 网站首页 /全部文章/ 正文

张瑶萱做结构设计这些让人困惑的问题解析小汇总-Alpha建筑菌

作者: admin  发布: 2019-04-01 分类:全部文章 阅读: 232次

张瑶萱做结构设计这些让人困惑的问题解析小汇总-Alpha建筑菌

张瑶萱1.柱纵向钢筋有哪些要求?
解释:
(1)柱全部纵向钢筋的配筋率,不应小于《抗规》6.3.7条的规定值;柱的纵向钢筋的配置,需满足《抗规》6.3.8条要求;
(2)柱的纵向受力钢筋直径不宜小于12mm,纵向钢筋净间距不应小于50mm,且不大于300mm,圆柱中纵向钢筋根数不宜少于8根,不宜少于6根,且沿周边均与布置。
2.柱箍筋有哪些要求?
解释:
(1)柱箍筋的配置,需满足《抗规》6.3.9条要求;尤其注意柱端箍筋加密区箍筋的最小体积配箍率要求。
(2)梁柱节点核心区箍筋大于柱端加密区箍筋时,需单独指定节点核心区箍筋。柱配筋时,需先判断柱子是否是短柱,如果剪跨比小于等于2,柱箍筋需全高加密。
(3)柱箍筋肢数按下列图形确定:

(4)纵筋根数超过上图中箍筋肢数时,允许纵筋隔一拉一,不需要再增加箍筋肢数,以免核心区箍筋太多影响节点核心区混凝土的浇捣而影响质量。
3.板的受力钢筋有哪些要求?
解释:
(1)板的最小配筋率需满足《砼规》8.5.1条要求;
(2)板钢筋的直径通常用的最多是右上方的Φ8和Φ6,一般板面用Φ8,板底钢筋用Φ8或Φ6。钢筋的间距需满足《砼规》9.1.3条要求。
常用的受力钢筋的直径从考虑施工方便的角度看,通长采用100、125、150、175、200mm,如果需控制经济性,则根据计算结果选取对应的面积最接近的间距,如板支座处计算结果308mm2,可直接选用Φ8@160。钢筋混凝土板的负弯矩调幅幅度不宜大于20%,《砼规》5.4.3条。
(3)板的受力钢筋的长度需满足《砼规》9.1.4条要求;
普通楼板:负筋采用分离式配筋方式,当跨度≥4.5m时负筋拉通50%;
屋面板:双层双向拉通,支座处可搭配附加短筋,附加短筋长度可取净跨1/5。
4.等高井字梁的交点,是否设置附加箍筋或吊筋?其吊筋构造要求如何?
解释:
江湖中绝大多数设计单位做法是在等高井字梁交点的四边每侧构造设置3根附加箍筋。
其实如果两向跨度、截面、受力、配筋均相同时,则两方向井字梁从受力上讲没有主次之分,共同受力,此时可以不设置附加箍筋。即使考虑到活荷载不利布置及实际活荷载分布的差异性导致次梁内力存在差异,可以在井字梁每侧附加一道箍筋即可。
5.关于伸缩缝最大间距问题?
解释:
(1)当采用有效措施下,一般常规项目伸缩缝最大间距可比规范要求放宽2倍左右。温差叫小地区更是可以放宽。
(2)减小温度应力措施:1顶层、底层、山墙和纵墙端开间等温度变化影响较大的部位提高配筋率,对于剪力墙结构,这些部位的最小构造配筋率为0.25%,实际工程一般在0.3%以上;2顶层加强保温隔热措施,外墙设置外保温层;3现浇结构两端楼板中配置温度筋,配置直径(8)较小、间距较密(150mm)的温度筋,能起到良好的作用。
(3)减小混凝土收缩应力措施:1每30~40m间距留出施工后浇带,带宽800~1000mm;钢筋采用搭接接头,后浇带混凝土宜在45d后浇灌;2采用收缩小的水泥、减少水泥用量、在混凝土中加入适宜的外加剂。
6.隔墙下不布梁如何处理?
解释:
楼板上砌有固定隔墙且墙下不设梁时,可采用等效均布荷载作为恒载考虑。双向板可用该墙的线荷载除以与板垂直的跨度进行等效。单向板可用该墙的线荷载除以短跨进行等效。
7.当塔楼建筑组合平面长度较大时,应如何处理?
解释:
高层住宅小区中经常会出现组合建筑平面的情况,当建筑组合平面长度较大时,在不影响建筑使用功能和立面的前提下,一般应通过抗震缝将其分分隔成几个长度较小、平面较规则的结构单元。这样不仅使得结构受力简单,而且会较大幅度地降低结构造价。
8.剪力墙布置原则有哪些?
解释:
(1)缝凸角必布墙,楼梯、电梯必布墙,墙墙宜对直联合。
(2)剪力墙间距:6度、7度宜6~8米,8度宜3~5米。
(3)剪力墙形状宜双向且简单,优先L形、T形,其次用一字形、C形,偶尔用工形、Z形;
(4)凡是约束边缘构件不能做成高规图7.2.15样式的墙肢都应该尽量少用。
(5)多用普通剪力墙,少用甚至不用短肢剪力墙。
9.剪力墙混凝土等级的经验取值是多少?
解释:
(1)对于6、7度设防地区,一般来说结构底部剪力墙混凝土等级为40层C60,30层C50,20层C40。
(2)对于8度设防地区或基本风压大于0.8的地区,,一般来说结构底部剪力墙混凝土等级为40层C50,30层C40,20层C35。
10.剪力墙厚度和长度的经验取值是多少?
解释:
(1)剪力墙厚度h与楼层数n关系:6度为h=8n,7度为h=10n,8度为h=12~15n,且h≥200mm。
(2)剪力墙长度L:不超过30层的建筑,6、7度剪力墙长度较短,一般为8.5~12h;8度区剪力墙长度较长,一般为12~20h。
11.是否所有的剪力墙墙段长度都不能大于8米?
解释:
(1)一般来说,在一个结构平面中,剪力墙的长度不宜相差过大,通常要求最长剪力墙与多数剪力墙长度相比不应大于2.5。单片剪力墙长度一般不宜大于8米,否则其将吸收过大的地震力,在地震时将首先破坏,对抗震是十分不利的。
(2)当剪力墙围合成筒体时,各片之间互相作用形成一个空间整体,其抗侧刚度和抗侧能力均大幅度提高,因此筒体墙段长度可以大于8米。
12.上下楼层剪力墙长度可以变化吗?
解释:
(1)一般情况下,上下楼层改变剪力墙厚度,保持剪力墙长度不变。
(2)当为了保证上下楼层建筑空间净尺寸相同,也可以保持剪力墙厚度不变,改变剪力墙长度。
(3)一般不采用既改变剪力墙厚度又改变剪力墙长度的做法。
13.是否可以采用大部分由跨高比大于5的框架梁联系的剪力墙结构?
解释:
大部分由跨高比大于5的框架梁联系的剪力墙结构其受力性能类似与框架结构,对抗震性能较差。因此对于层数不多的6、7度设防地区是可以采用的,对于高烈度区则应尽量避免采用。
14.一个方向剪力墙长而多,另一方向剪力墙少而短的结构是否合理?
解释:
(1)在长方形平面的酒店、公寓等项目由于建筑要求经常会出现这种结构。这种结构一个方向受力性能解决纯剪力墙,另一个方向呈框剪受力状态,抗震性能不好,宜在墙短而少的方向尽可能布置多剪力墙,宜尽量避免类似结构的出现。
(2)当不可避免时,应注意采取措施提高剪力墙少而短方向的抗震性能,如提高该方向剪力墙及框架梁的抗震等级。
15.剪力墙住宅结构剪重比规律?
解释:层数超过20层的剪力墙住宅结构计算剪重比有如下规律:
(1)6度区计算剪重比通常小于规范要求,但不宜小于规范要求的90%,否则应加强结构抗侧刚度;
(2)7度区计算剪重比宜接近规范要求;
(3)8度区计算剪重比一般为规范要求的1.5~2倍。