什么原因引起膨胀阀结霜异常?-环保节能先锋
讨论分析
1
有人就会首先考虑是不是膨胀阀堵了或者膨胀阀开度过小。
2
还有些人会考虑是不是风机存在故障导致的。
3
当然还有人会从结霜方向去分析。

当然这只是一小部分朋友想到的一部分原因。
总结一下仕途天才,关于制冷系统结霜的方向劳勃狄尼洛。
大家都知道,结霜方向是有分方向的,主要有 以下两种:从压缩机回气口开始逐步向蒸发器方向结霜。
从膨胀阀向蒸发器方向结霜。
分析一下这两种结霜的不同成长湾,造成的原因却是相反的弘愿寺,所以朋友们在排除问题的时候,陈凯师“不能只看到膨胀阀、蒸发器、回气管结霜, 也必须要分清结霜的方向。”一、回气口开始结霜
回气口开始结霜,主要从以下两个方面来分析:
1制冷剂方面
原因就是进入蒸发器的制冷剂多了,造成蒸发不完全,所以在回气管还在蒸发,吸收吸气管的热量,所以回气管首先结霜珊克南契拉。
造成的原因有:
1、制冷剂过多;
2、膨胀阀开度过大;
2蒸发器方面
蒸发器不能正常吸收热量裕容龄,或者是蒸发器产生的冷量无法被带走,就会造成蒸发不完全梁旭辉,制冷剂在回气管继续蒸发吸热,导致回气管结霜。
表象为回液温度及压力正常或略偏低,由压缩机回气口开始逐步向蒸发器方向结霜前夫哥,时间长后自压缩机回气口至蒸发器和节流阀至蒸发器区段全部结冰王令尘,最后出现低压。
造成的原因有:
1 、看看空气过滤网是否干净;
2、看风机转速是否正常;
3、蒸发器是否干净;
4、送风系统有没有堵塞;
5、皮带是否太松。二、膨胀阀开始结霜
膨胀阀后面结霜伊万里胡桃,主要从以下三点分析:
1、制冷剂偏少(泄漏)
冷凝器回液温度偏高但压力不高hit制造机,由节流阀处开始逐步向蒸发器方向结霜。
2、膨胀阀开启度过小
冷凝器回液温度和压力正常或略偏低漾组词,由节流阀处开始逐步向蒸发器方向结霜。
3、要检查视液镜
看制冷剂情况黄晋萱 ,翻泡严重,可能是系统泄漏;视液镜内制冷剂不冒泡或很少冒泡,可能是膨胀阀开启过小吴苇珊,或者堵塞,一般在堵塞处前后会有较大温差米汝成。